mital80 0 Opublikowano 27 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2014 Witam wszystkich! mam problem z klima chlodzi tylko przez 5 sekund moze krócej i rozłancza sprezarke na kilka minut, wiatraki chodza caly czas. jak podepne sprezarke na krotko to chlodzi jak wsciekla!!! sprawdzalem juz wszystkie czujniki i klimatronik tez podmienialem i nic!!!! ma ktos jakis pomysl??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
junior555 3 Opublikowano 29 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2014 Sprawdz czy masz odpowiednią ilość czynnika,jak jest mało czynnika albo jego brak będa właśnie takie objawy jak mówisz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mital80 0 Opublikowano 2 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2014 Sprawdz czy masz odpowiednią ilość czynnika,jak jest mało czynnika albo jego brak będa właśnie takie objawy jak mówisz czynnik jest ok. na wtyczce przy pompie prad pojawia sie na 5sekund i znika. jak podlacze na krótko to mrozi strasznie! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 2 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2014 Podepnij vaga i sprawdź błędy klimatronika. Ja podejrzewam błąd któregoś czujnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mital80 0 Opublikowano 2 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2014 podpinalem vaga 0 bledow Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...