Bartolomiu 0 Opublikowano 18 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2021 Witam mam problem ze zlokalizowaniem przełącznika wysokiego ciśnienia w układzie klimatyzacji. Chciałbym go wymienić lub sprawdzić połączenie z powodu błędu 00801-ac refrigerant high pressure switch (f118) 30-00 open to short to b+. Czy jest ktoś kto wie gdzie znajduje się ten przełącznik w A4 B5 1.8T AEB z rocznika 1996? Z góry dziękuję za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hezen 23 Opublikowano 19 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2021 (edytowane) Masz zwarcie do plusa gdzieś w instalacji albo uszkodzony czujnik ciśnienia układu klimatyzacji. Czujnik (4 piny) znajduje się na chłodnicy klimatyzacji przy lampie od strony pasażera. Edytowane 19 Kwietnia 2021 przez Hezen Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartolomiu 0 Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2021 W dniu 19.04.2021 o 19:22, Hezen napisał: Masz zwarcie do plusa gdzieś w instalacji albo uszkodzony czujnik ciśnienia układu klimatyzacji. Czujnik (4 piny) znajduje się na chłodnicy klimatyzacji przy lampie od strony pasażera. Dziękuję za pomoc ,najpierw spróbuje wymienić czujnik.Czy do jego wymiany trzeba spuszczać czynnik? Czy niskie ciśnienie czynnika może wywołać taki kod błędu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hezen 23 Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Tak, niskie ciśnienie w układzie może skutkować pojawieniem się takiego błędu. Do wymiany tego czujnika nie potrzeba spuszczać czynnika bo w króćcu chłodnicy jest zawór który uniemożliwi wydostaniu się czynnika z układu. Obowiązkowo przed wymianą czujnika do sprawdzenia jego wiązka, bo po co kupować w ciemno nowy czujnik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartolomiu 0 Opublikowano 12 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2021 W dniu 22.04.2021 o 20:53, Hezen napisał: Tak, niskie ciśnienie w układzie może skutkować pojawieniem się takiego błędu. Do wymiany tego czujnika nie potrzeba spuszczać czynnika bo w króćcu chłodnicy jest zawór który uniemożliwi wydostaniu się czynnika z układu. Obowiązkowo przed wymianą czujnika do sprawdzenia jego wiązka, bo po co kupować w ciemno nowy czujnik. Dziękuję za odpowiedź prawdopodobnie jest tak jak napisałeś niskie ciśnienie w układzie klimatyzacji. W najbliższych dniach podjadę najpierw napełnić układ ,nie będę wymieniał teraz czujnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hezen 23 Opublikowano 14 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2021 Jak dalej bd miał błąd tego czujnika po nabiciu klimy to bez problemów go wymienisz, bo jak pisalem wcześniej jest tam zawór :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...