makthedon Opublikowano 17 Lutego 2023 Opublikowano 17 Lutego 2023 Od zawsze cały rok jeżdżę z włączoną klimą. Ostatnio klima dziwnie zaczęła działać albo można powiedzieć że przestała działać normalnie. Zauważyłem że zaczął mi świecić ECON więc pomyślałem że albo to sprzegielko spadło albo może coś z czujnikiem ciśnienia? Okazuje się jednak że gdy jest poniżej zera to ECON się nie świeci i klima chyba działa normalnie ale jak tylko jest kilka stopni powyżej zera to ECON się zaraz włącza. Co tu jest grane?
Langista Opublikowano 18 Lutego 2023 Opublikowano 18 Lutego 2023 Mało czynnika. Kiedy ostatnio robiony serwis klimy?
makthedon Opublikowano 18 Lutego 2023 Autor Opublikowano 18 Lutego 2023 Właśnie we wakacje byl serwis więc odrzuciłem ta mozliwosc chyba że jakaś nieszczelność nagle?
Pieterb Opublikowano 18 Lutego 2023 Opublikowano 18 Lutego 2023 (edytowane) 2 godziny temu, Langista napisał(a): Mało czynnika. Kiedy ostatnio robiony serwis klimy? A to czasem nie odwrotnie powinno być że im wyższa temp to się załączyć a i niższa to nie. Edytowane 18 Lutego 2023 przez Pieterb
Langista Opublikowano 18 Lutego 2023 Opublikowano 18 Lutego 2023 Co podczas serwisu było robione? Serwis o dobrej opinii, czy zwyczajny warsztat ze stacją do nabijania czynnika? Trzeba podjechać na porządny serwis, gdzie zdejmą cały czynnik, zrobią test próżni, potem test ciśnieniowy (nie każda stacja go ma właśnie) i wyjdzie czy masz nieszczelność. Często przy próżni nie wyjdzie nic a przy ciśnieniowym teście już jest nieszczelność. Wiele też mówi jakość oleju, który maszyna ściąga z układu, a nie raz już widziałem, że te 'Profi Klima Auto' podają z powrotem zużyty olej, który maszyna ściągła z układu.
Langista Opublikowano 18 Lutego 2023 Opublikowano 18 Lutego 2023 Teraz, Pieterb napisał(a): A to czasem nie odwrotnie powinno być że im wyższa tem to się załączyć a i niższa to nie. Ogólnie w zimę często wentylator się nie załącza jak na zewnątrz są niskie temperatury, bo pęd zimnego i wilgotnego powietrza wystarczająco schładza skraplacz. Tutaj jednak jak załącza się econ, to oznaka zbyt niskiego ciśnienia w układzie i czujnik steruje sprawnością kompresora tak, aby jak najmniej sprężał by uniknąć awarii. Oczywiście może też być uszkodzony czujnik. Warto było by zajrzeć przez interfejs i odczytać wskazania czujnika (chyba G65).
makthedon Opublikowano 18 Lutego 2023 Autor Opublikowano 18 Lutego 2023 Serwis duży i z dobrą opinią. Robiłem jak zwykle czyli dobicie i odgrzybienie. Dzięki za info, bez wizyty w serwisie się nie obejdzie
Muskel1 Opublikowano 18 Lutego 2023 Opublikowano 18 Lutego 2023 Dobry serwis nie dobija tylko sprawdza najpierw szczelność.
makthedon Opublikowano 18 Lutego 2023 Autor Opublikowano 18 Lutego 2023 Nie wiem czy sprawdzali szczelnosc, nie znam sie to nie stoje i nie patrze na rece. Jesli cos jest nie tak to zawsze mi mowia.
Muskel1 Opublikowano 18 Lutego 2023 Opublikowano 18 Lutego 2023 Nie musisz stać i patrzeć na ręce. Wystarczy zapytać czy czynnik został odessany i czy przeprowadzono test szczelności (co jest podstawą zanim dobija się czynnika).