milo222 Opublikowano 28 Sierpnia 2007 Opublikowano 28 Sierpnia 2007 Witam może jest ktoś w stanie pomóc na odległość z klimą Klima odgrzybiona i napełniona, brak jakichkolwiek przecieków, ciśnienie w normie . Po włączeniu klimy raz się sprężarka załączy raz nie, jak się załącza wiatrak startuje ale po wyłączeniu jest różnie. Vag nie pokazuje błędów, czujnik zew. pokazuje wartości temperatury zbliżone do rzeczywistych, a klima raz działa raz nie. Bardzo często załącza się na postoju jak nie ma obciążenia silnika lub jak nie ma upału . Dodatkowo łatwo wiedzieć kiedy się włącza bo pojawia się nieładny zapach ( choć była odgrzybiona) ma może ktoś jakieś pomysły - podejrzewam jakiś czujnik ale.....? Pozdrawiam milo222
Gość Iceman Opublikowano 28 Sierpnia 2007 Opublikowano 28 Sierpnia 2007 trudna sprawa -presostat klimatyzacji do wymiany ( ale najczesciej zasniedziałe styki na nim ) -instalacja do przegladu elektryczna sterujaca
milo222 Opublikowano 29 Sierpnia 2007 Autor Opublikowano 29 Sierpnia 2007 presostat - a gdzie tego paskudztwa szukac ? ;( edit czy to jest to (zdjecie chyba z a4 b5 ale może w b6 jest tak samo ?)
milo222 Opublikowano 29 Sierpnia 2007 Autor Opublikowano 29 Sierpnia 2007 ostatnie pytanie czy to będzie pasować http://www.allegro.pl/item229899372_czujnik_cisnienia_klimatyzacji_vw_audi_nowy_.html bardzo dziękuje - jak tylko będę mógł to
Darkiew Opublikowano 30 Sierpnia 2007 Opublikowano 30 Sierpnia 2007 Witam, ten presostat nie pasuje z tej aukcji ,Mam taki napisz na [email protected] to sie dogadamy.Pozdr
Rekomendowane odpowiedzi
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.