Instalacja elektryczna


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

potrzebuję paru wskazówek może jest na forum jakiś elektryk?

podłączam do garażu prąd

mógłby ktoś doradzić jakie przekroje kabli zastosować kabel w ziemie od domu do garażu w odległości 28metrów,

w garażu będę używał spawarki siłowej oraz sprężarki

oraz kilku elektronarzędzi na 230v

gdzie i jakie zabezpieczenia umieścić

Opublikowano

Napisz przynajmniej jakiej mocy są te sprzęty

Opublikowano

zasilanie garażu przekrój minimum 5x10mm2

instalacja w garażu- gniazda 2,5mm2

-oświetlenie 1,5mm2

MUSISZ zabezpieczyć wyłącznikiem różnicowo-prądowym

ilość obwodów minimum 3 plus jeden 3fazowy

jeśli masz kanał musisz przygotować instalację pod instalację 24v(SELV)... wymóg bezpieczeństwa

najlepiej, żeby wyłączniki nadmiarowo-prądowe były 2biegunowe(4biegunowe dla obwodu 3fazowego). niewiele droższe w zakupie, o wiele bezpieczniejsze w użytkowaniu

RESZTĘ INFORMACJI ZNAJDZIESZ w internecie.... przedmówcy wskazali...

jeżeli jednak nie masz doświadczenia w instalacjach elektrycznych, poproś znajomego ELEKTRYKA daj mu na piwo ew. flaszkę, niech obliczy jaką moc będziesz używał ...

sam pod jego nadzorem połóż kable, ale daj mu do podłączenia... tak będzie najlepiej....dla twojego bezpieczeństwa

Opublikowano

Specem w tym nie jestem ale rzuca mi się w oczy dlaczego aż 10 mm2 w siłowym kabli do garażu (pewnie do domu ma mniej) - choć nikt nikomu nie broni przewymiarowywać i przepłacać.

No i dlaczego 5 żyłowy ... może kolega neutralny prowadzi do ziemi w obrębie garażu...

Dlaczego nie zastosować różnicówki?

Kładzenie kabla w zimi ma swoje wymagania warto je sobie przybliżyć.

Opublikowano

skoro chce spawarkę "siłową" A RACZEJ 3-FAZOWĄ, to zasilanie powinno być minimum 4mm2, doliczając odbiorniki jednofazowe robi nam się 6mm2, trzeba zachować zapas energetyczny a następnym przekrojem jest 10mm2....do tego odległość do tablicy elektrycznej i związany z tym spadek napięcia....

w prostym przeliczeniu można sobie wyliczyć, że potrzeba 1mm2 przekroju na każde 9A prądu....

dlaczego 5x??

sieć w domu powinnna być w układzie TN-S

Obecnie w Polsce buduje się instalacje trójfazowe pięcioprzewodowe z uziemionym (T) przewodem neutralnym (N) oraz oddzielnym (S) przewodem ochronnym. Sieć taką oznacza się jako TN-S. Sieci te zostały przystosowane do napięcia znamionowego 3x400/230 V rozpowszechnionego w Europie.

Oddzielenie przewodu ochronnego (PE) od przewodu neutralnego N zapewnia bardziej niezawodną ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym. Wykonywane są również sieci mieszane typu TN-C-S, których część jest czteroprzewodowa (zwykle część stara), a część nowa jest pięcioprzewodowa (np. instalacje w nowym budynku).

Opracowanie tematów zajęć

inna sprawa jakie są zabezpieczenia i przekroje na ZASILANIU do licznika...

Dlaczego nie zastosować różnicówki?
to napisałem wyżej... stosując poprawną nazwę
MUSISZ zabezpieczyć wyłącznikiem różnicowo-prądowym

zresztą jest to obowiązkowy punkt każdej nowej instalacji elektrycznej.

myslę że powinno się najpierw poczytać jakieś pozycje z zakresu instalacji w budynkach...mnie się nie chce pisać bo naprawdę jest tego sporo...temat rzeka...

polecam forum Forum STOWARZYSZENIA ELEKTRYKW POLSKICH :: Strona Gwna

i inne... ElektroInstalacje.Info- Instalacje elektryczne,Elektrotechnika,Forum. - Forum dyskusyjne: Dobr przewodw i zabezpiecze.

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...